Stran 1 od 1

Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze

OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2009, 11:15
Napisal/-a s50ml
Imam usmernik(ameriški) z vhodno napetostjo 200V (3 faze) in izhodno napetostjo 28V 120A in 3V 14A. Usmernik je narejen v stikalni tehniki. Želel bi ga prilagoditi da bi delal pri nas, torej vhod 380V(3 faze) oz. morda celo eno fazo 220V (če bi bila hisna varovalka to zdržala). Imam tudi vse načrte.

Ali je kdo ki mi pri tem lahko pomaga?

Lep pozdrav

Matjaž

Re: Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze

OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2009, 14:38
Napisal/-a S56ZDB
Bežno sem mnenja, da boš prej dosegel tisto kar želiš tako, da naviješ (ali daš naviti ali kjerkoli nabaviš) primerni trifazni transformator z napetostnim razmerjem 2:1 (primar 400 VAC/3-fazno na sekundar 200 VAC/3-fazno). In iz sekundarja napajaš svoj stikalni usmernik.

Jasno, pod pogojem, da sam usmernik zna delati tudi na 50 Hz (to bi moralo pisati na identifikacijski ploščici).

LP

Darko

Re: Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze

OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2009, 18:18
Napisal/-a s50ml
Hvala za tvoje mnenje. Vendar se mi zdi tak trafo malo problematičen tako iz strani cene, kakor tudi velikosti(cca 4 kW). Poleg teda nisem omenil da imam 4 take usmernike in bi jih raje prilagodil.

LP Matjaž

Re: Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze

OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2009, 21:09
Napisal/-a S51DU
To se težko prilagodi. Če se ne motim, je napetost najprej usmerjena, nato razsekana, sledi transformator (50...10 Khz), usmernik, stabilizator, izhod. Povratne informacije med temi stopnjami, regulacija, omejitve , zaščita.... so problematične. Vse skupaj ni vredno (4 enote ) razmišljanja, kako bi to pri nas uporabil. Ob izgubi časa, živcev, materialnih stroškov, boš sam verjetno prišel do iste odločitve. Na koncu se takšna šara dobi tudi pri nas. Tudi, če bi morda želel to za galvanizacijo.Hi!

73! Dubi

Re: Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze

OdgovorObjavljeno: 17 Maj 2009, 23:32
Napisal/-a s50ml
Najprej hvala vsem za odgovore. Sam sem med tem časom prišel do ZELO enostavne rešitve, ki jo je glede na odzive vredno opisati.

V usmerniku je vgrajen 3-fazni mostiček, ki ima vezavo medfazno(trikot). Vse kar je potrebno narediti je zamenjati ta trifazni mostiček z tremi enofaznimi(cena 1€ na kos) in narediti vezavo faza-nula(zvezda) in je celotna prilagoditev pripravljena.(vhodna napetost na switcherju je le 10%, kar je v tolerancah switcherja).

Lep pozdrav vsem

Matjaž

Re: Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze

OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2009, 22:57
Napisal/-a S51DU
Čestitam Matjaž! Dober si. Hi!

Dubi